將電阻與電抗之比不相等的兩具變壓器作並聯運轉時,則此兩具變壓器所分擔的電流大小之 和

題目

將電阻與電抗之比不相等的兩具變壓器作並聯運轉時,則此兩具變壓器所分擔的電流大小之 和

  1. (1) 可大於也可小於兩具單獨運轉之電流和
  2. (2) 小於兩具單獨運轉之電流和
  3. (3) 等於兩具單獨運轉之電流和
  4. (4) 大於兩具單獨運轉之電流和

官方答案

(4) 大於兩具單獨運轉之電流和

解析

變壓器並聯時,各台分擔電流與其阻抗成反比。若兩台的電阻與電抗比不相等,表示阻抗角不同,分擔電流的相位也不一致;此時除供應負載的電流外,還會產生不供給負載的環流,使兩台繞組的電流增大。因此兩台電流大小的算術和會大於兩台單獨運轉時無環流的電流和,不能直接把兩電流當成同相純量相加。