民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第39題
二具10 k V A 之單相變壓器接成V - V 接線,增加一具相同容量之變壓器,將其接成△-△接 線,則變壓器的輸出容量約可增加多少k V A ?
題目
二具10 k V A 之單相變壓器接成V - V 接線,增加一具相同容量之變壓器,將其接成△-△接 線,則變壓器的輸出容量約可增加多少k V A ?
- (1) 9 . 6
- (2) 16 . 8
- (3) 12 . 7
- (4) 22 . 4
官方答案
(3) 12 . 7
解析
V-V接線的輸出容量為√3×單台容量=√3×10≒17.32 kVA;改接成Δ-Δ後,三台變壓器可輸出3×10=30 kVA。增加量為30-17.32=12.68 kVA,約12.7 kVA。V-V接線雖只用兩台,但容量利用率僅約86.6%,因此增加第三台改為Δ-Δ後,輸出提升約12.7 kVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。