民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第51題

彎曲鉛皮電纜不可損傷其絕緣,其彎曲處之內側半徑須為電纜外徑之多少倍以上?

題目

彎曲鉛皮電纜不可損傷其絕緣,其彎曲處之內側半徑須為電纜外徑之多少倍以上?

  1. (1) 12
  2. (2) 6
  3. (3) 8
  4. (4) 10

官方答案

(1) 12

解析

鉛皮電纜內部常為紙絕緣,外層鉛皮延展性有限,彎曲過度會使鉛皮皺摺、龜裂並擠壓絕緣。依屋內線路裝置規則,彎曲處內側半徑不得小於電纜外徑的12倍,即 R≥12D;施工時應使用彎管器或採較大彎曲半徑,不可直接強彎。6倍、8倍、10倍皆小於12倍,彎曲過急容易損傷絕緣。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。