民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第36題
若兩具單相變壓器額定均為10 k V A ,採V -V 連接,則其三相總輸出容量為多少k V A ?
題目
若兩具單相變壓器額定均為10 k V A ,採V -V 連接,則其三相總輸出容量為多少k V A ?
- (1) 30
- (2) 20
- (3) 17 . 32
- (4) 10
官方答案
(3) 17 . 32
解析
兩具額定10 kVA的單相變壓器採V-V連接時,三相總輸出容量為S=√3×單相容量=√3×10≒17.32 kVA。V-V接線少一具變壓器,兩台容量合計雖為20 kVA,但三相運用時僅能用到約86.6%,不能直接把20 kVA當成三相容量,也不是30 kVA或10 kVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。