民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第42題
某工廠負載為1000 k V A ,功率因數為0 . 8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0 ,則需裝置多少k V A R 之電容器?
題目
某工廠負載為1000 k V A ,功率因數為0 . 8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0 ,則需裝置多少k V A R 之電容器?
- (1) 800
- (2) 200
- (3) 400
- (4) 600
官方答案
(4) 600
解析
先由視在功率求有效功率與無效功率:P=S×cosθ=1000×0.8=800kW;Q=√(S²-P²)=√(1000²-800²)=√(1,000,000-640,000)=√360,000=600kVAR。欲將功率因數由0.8滯後提升至1.0,須補償全部落後無效功率,故電容器容量為600kVAR。驗算:補償後S=√(800²+0²)=800kVA,功率因數為1.0,符合目標。