民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第47題
某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為5 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?
題目
某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為5 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?
- (1) 70
- (2) 60
- (3) 50
- (4) 40
官方答案
(2) 60
解析
變壓器滿載時,漏磁電抗所占的無效電力為額定容量乘以漏磁電抗百分比:1000×5%=50 kVAR;激磁部分所占的無效電力為1000×1%=10 kVAR。兩者都屬電感性無效電力,滿載時合計為50+10=60 kVAR,故選60。若只計算漏磁部分,會得到50 kVAR,漏掉激磁所消耗的無效電力。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。