民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第47題

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為5 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?

題目

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為5 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?

  1. (1) 70
  2. (2) 60
  3. (3) 50
  4. (4) 40

官方答案

(2) 60

解析

變壓器滿載時,漏磁電抗所占的無效電力為額定容量乘以漏磁電抗百分比:1000×5%=50 kVAR;激磁部分所占的無效電力為1000×1%=10 kVAR。兩者都屬電感性無效電力,滿載時合計為50+10=60 kVAR,故選60。若只計算漏磁部分,會得到50 kVAR,漏掉激磁所消耗的無效電力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料