民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第50題

第一種接地之接地電阻應保持在多少Ω 以下?

題目

第一種接地之接地電阻應保持在多少Ω 以下?

  1. (1) 25
  2. (2) 100
  3. (3) 50
  4. (4) 75

官方答案

(1) 25

解析

依屋內線路裝置規則的接地分類,第一種接地適用於低壓設備,其接地電阻應保持在25Ω以下。接地電阻越低,故障電流越容易流散,故障點電位上升也越小,可降低感電危險。100Ω、50Ω、75Ω都高於25Ω,不符合第一種接地的要求,因此選25Ω。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料