民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第55題
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用
題目
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用
- (1) 低感度延時形
- (2) 高感度高速形
- (3) 中感度延時形
- (4) 高感度延時形
官方答案
(2) 高感度高速形
解析
以防止感電事故為目的時,漏電斷路器應採用高感度、高速形。高感度可偵測較小的漏電電流,高速形能在極短時間內跳脫,兩者配合可在人員發生心室顫動前切斷電源。低感度或延時形通常用於避免起動電流誤動作或作為選擇性保護,不適合以人身安全為主要目的,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。