民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第64題
220 / 110 V ,10 k V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量為多少k V A ?
題目
220 / 110 V ,10 k V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量為多少k V A ?
- (1) 5
- (2) 8 . 6
- (3) 15
- (4) 10
官方答案
(3) 15
解析
兩繞組串聯升壓接成自耦變壓器時,容量S=原容量×高壓側電壓÷串聯繞組電壓=10×330÷(330-110)=10×330÷220=15 kVA。以電流驗算:220 V繞組額定電流約10000÷220≒45.5 A,該繞組串聯於輸出側,輸出可達330×45.5≒15 kVA;此時110 V繞組電流約136.4-45.5≒90.9 A,仍在額定內。10 kVA為原隔離變壓器容量,5、8.6 kVA皆非依此比例所得。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。