第68題
二次電流為5 A 之C T,二次側接有0 . 4 Ω 阻抗負載時,則其負擔( V A ) 為
題目
二次電流為5 A 之C T,二次側接有0 . 4 Ω 阻抗負載時,則其負擔( V A ) 為
- (1) 12 . 5
- (2) 10
- (3) 2 . 5
- (4) 25
官方答案
(2) 10
解析
比流器(CT)的負擔以二次側電流在負載阻抗上消耗的視在功率表示:VA=I²Z。已知二次電流 I=5 A、負載阻抗 Z=0.4 Ω,代入得 VA=5²×0.4=25×0.4=10 VA。因此負擔為 10 VA;12.5、2.5、25 VA 均與此計算結果不符。此負擔會影響 CT 的準確度,選用時不可超過其額定負擔。