民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第14題
一台3 ψ 、220 V 、15 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為40 A ,以Y - Δ 降壓起動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T…
題目
一台3 ψ 、220 V 、15 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為40 A ,以Y - Δ 降壓起動,並 於線電流線路上裝置一積熱電驛( T H - R Y ) ,若安全係數為1 . 15 ,積熱電驛( T H - R Y ) 跳脫值應 設於多少A ?
- (1) 60
- (2) 50
- (3) 46
- (4) 40
官方答案
(3) 46
解析
積熱電驛(TH-RY)用來保護電動機免於過載,其跳脫值以電動機滿載電流為基準,再乘以安全係數。本題滿載線電流為40 A,安全係數1.15,故跳脫值=40×1.15=46 A。Y-Δ降壓起動雖使起動電流降為直接起動的三分之一,但起動完成後,電動機在Δ運轉,此時線電流即為滿載線電流;又題目已指明積熱電驛裝在線電流線路上,因此直接以40 A計算,不必再除以√3。若設在Δ電磁接觸器後的相電流回路,才需以40/√3為基準。故選46 A。