民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第27題

有一變壓器,滿載時銅損為180 W ,則 負載時銅損為多少W ?

題目

有一變壓器,滿載時銅損為180 W ,則 負載時銅損為多少W ?

  1. (1) 30
  2. (2) 60
  3. (3) 20
  4. (4) 90

官方答案

(3) 20

解析

變壓器的銅損與負載電流的平方成正比,計算式為銅損=滿載銅損×(負載率)²。本題負載率為三分之一,因此180×(1/3)²=180×1/9=20 W。若誤用電流的一次方比例,會得到60 W,這是常見錯誤;30 W與90 W也不符合平方關係。故答案為20 W。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料