民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第35題
某比壓器( P T ) 之二次側線路阻抗為10 Ω,二次側線電壓為50 V,則此P T 之負擔為多少V A ?
題目
某比壓器( P T ) 之二次側線路阻抗為10 Ω,二次側線電壓為50 V,則此P T 之負擔為多少V A ?
- (1) 10
- (2) 100
- (3) 1000
- (4) 250
官方答案
(4) 250
解析
比壓器(PT)之負擔指二次側負載在二次電壓下所消耗之視在功率。先以歐姆定律求二次側電流 I=V/Z=50/10=5 A,再算負擔 S=V×I=50×5=250 VA;亦可直接以 S=V²/Z=50²/10=2500/10=250 VA 求得。故負擔為250 VA。選項10、100、1000均與計算結果250 VA不符,其中10僅為阻抗數值,不能當作VA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。