民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第74題
三相感應電動機各相繞組間之相位差為多少電工角度?
題目
三相感應電動機各相繞組間之相位差為多少電工角度?
- (1) 180
- (2) 120
- (3) 150
- (4) 90
官方答案
(2) 120
解析
三相感應電動機的三相繞組在定子空間上互隔 120° 電工角,並通入相位差 120° 的三相電流,兩者配合即合成等幅的旋轉磁場,這是三相電動機能自行起動的關鍵。故選 2。180° 是單相繞組正、負半週的相位關係;90° 為二相(兩相)系統之相位差;150° 並非標準三相或二相系統的相位差。