民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第80題

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流40 安,其餘4 台額定電流合計為60 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

題目

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流40 安,其餘4 台額定電流合計為60 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

  1. (1) 150
  2. (2) 90
  3. (3) 110
  4. (4) 100

官方答案

(3) 110

解析

多台交流低壓感應電動機接於同一幹線時,幹線安培容量以「最大一台額定電流×1.25+其餘各台額定電流合計」估算,以反映最大電動機起動電流較高。代入:40×1.25=50安,再加其餘4台合計60安,得50+60=110安。選項150安、90安、100安皆與此計算結果不符,故選110安。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料