民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第13題

長度超過一公尺之金屬管配線中,導線直徑在多少公厘以上者,應使用絞線?

題目

長度超過一公尺之金屬管配線中,導線直徑在多少公厘以上者,應使用絞線?

  1. (1) 1 . 6
  2. (2) 2 . 0
  3. (3) 2 . 6
  4. (4) 3 . 2

官方答案

(4) 3 . 2

解析

依屋內線路裝置規則金屬管配線的規定,金屬管長度超過1公尺時,管內導線直徑在3.2公厘以上者應使用絞線,以便穿線並減少施工困難。1.6、2.0及2.6公厘皆小於3.2公厘,未達應採用絞線的門檻。故答案為4。