民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第30題
欲求變壓器之阻抗電壓應作下列何種試驗?
題目
欲求變壓器之阻抗電壓應作下列何種試驗?
- (1) 變壓比試驗
- (2) 溫升試驗
- (3) 無載試驗
- (4) 短路試驗
官方答案
(4) 短路試驗
解析
變壓器的阻抗電壓(標么阻抗 %Z)要以短路試驗求得:將低壓側短路,在高壓側緩慢加壓,直到電流達到額定值,此時所加電壓占額定電壓的百分比即為阻抗電壓,同時可测得繞組的銅損(負載損)。無載試驗是加額定電壓、二次側開路,用來求鐵損與激磁電流;變壓比試驗求匝數比;溫升試驗則在檢驗散熱與絕緣耐熱,都與阻抗電壓無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。