在連接比流器( C T ) 時,必須注意

題目

在連接比流器( C T ) 時,必須注意

  1. (1) 應與電路並聯
  2. (2) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
  3. (3) 不可使二次側開路
  4. (4) 二次側不能接地

官方答案

(3) 不可使二次側開路

解析

比流器(CT)一次側必須與被測電路串聯,使負載電流流經一次側;二次側嚴禁開路,因二次電流近乎零時,一次安匝失去抵消,鐵心磁通大增,感應出危險高電壓且易損壞絕緣。二次側應與安培計或瓦特計之電流線圈串聯,而非電壓線圈(電壓線圈接於PT二次側並聯)。二次側並須單點接地以確保安全。故「不可使二次側開路」正確。