民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第44題

3 ψ 220 V 10 H P 一般用電動機,若使用厚金屬管配線,若不含設備接地線時,應選用之最小 管徑為多少公厘?

題目

3 ψ 220 V 10 H P 一般用電動機,若使用厚金屬管配線,若不含設備接地線時,應選用之最小 管徑為多少公厘?

  1. (1) 28
  2. (2) 16
  3. (3) 22
  4. (4) 36

官方答案

(3) 22

解析

3φ 220V 10HP 一般用電動機,依電動機額定電流表其滿載電流(FLA)約 28 安。依《電力設備裝置規則》,分路導線容量不得低於 FLA 之 1.25 倍,即 28×1.25=35 安;查導線安全電流表,5.5 平方公釐(mm²)PVC 絕緣線在厚金屬管內(3 條載流)約 37 安大於 35 安,故選用 5.5mm²(共 3 條相線)。核算管內佔有面積:5.5mm² 絕緣線外徑約 4.5mm,單條截面積約 15.9mm²,3 條共約 47.7mm²;3 條以上導線管充填率不得超過 40%,所需管內截面積=47.7÷0.4=119mm²。厚金屬管 22mm(3/4″)內徑約 20.9mm,截面積 π×(10.45)²≈343mm²,40% 為 137mm²≧119mm² 可容納;16mm 管 40% 僅約 78mm² 不足。故最小管徑為 22 公厘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料