民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第67題

量測變壓器銅損的方法是

題目

量測變壓器銅損的方法是

  1. (1) 耐壓試驗
  2. (2) 短路試驗
  3. (3) 開路試驗
  4. (4) 溫昇試驗

官方答案

(2) 短路試驗

解析

變壓器的銅損是繞組電阻通過電流所產生的I²R損失,與負載電流的平方成正比。作短路試驗時,將低壓側短路,在高壓側加壓使電流達到額定值,此時所測得之輸入功率幾乎全部消耗於繞組銅損(鐵損因外加電壓很低可忽略),並可同時求得阻抗電壓百分比。開路試驗是在額定電壓下量測無載損失,主要為鐵損(磁滯與渦流損失),故不能用來量測銅損。