民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第7題

3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?

題目

3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?

  1. (1) 12
  2. (2) 4 . 5
  3. (3) 3
  4. (4) 9

官方答案

(1) 12

解析

非有效接地系統發生單相接地時,健全相的對地電壓可能升高到接近線間電壓,因此避雷器額定電壓宜取線間電壓的1.1倍以上。以11.4kV側計算:11.4×1.1=12.54kV,選用12kV等級最接近,且符合絕緣協調原則;3、4.5、9kV都低於系統可能出現的電壓,避雷器容易誤動作或損壞。因此選12kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料