民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第56題

一台3 ψ 、220 V 、15 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為40 A ,以Y - Δ 降壓起動, 並於相電流線路上裝置一積熱電驛( T…

題目

一台3 ψ 、220 V 、15 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為40 A ,以Y - Δ 降壓起動, 並於相電流線路上裝置一積熱電驛( T H - R Y ) ,若安全係數為1 . 15 ,積熱電驛( T H - R Y ) 跳脫 值應設於多少A ?

  1. (1) 46
  2. (2) 40
  3. (3) 23
  4. (4) 27

官方答案

(4) 27

解析

Y-Δ降壓起動時,相電流為線電流的1/√3。滿載線電流40A,故相電流約40÷1.732≒23.1A;積熱電驛裝在相電流線路,跳脫值按安全係數1.15設定為23.1×1.15≒26.6A,取27A。若誤用線電流40×1.15=46A,便不是相電流線路的設定值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。