民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第61題
新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定,應量測
題目
新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定,應量測
- (1) 開關箱至大地間
- (2) 導線與大地間
- (3) 不同開關箱之間
- (4) 導線間
官方答案
(2) 導線與大地間、(4) 導線間
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電路絕緣電阻的測定,應在導線與大地間,以及導線相互間(導線間)分別施行;新設屋內配線通常以 500 V 絕緣電阻計測試,其絕緣電阻值須達規定值以上,以確認線路無受潮、破損或接地故障。開關箱與大地間、不同開關箱之間並非規定的量測對象,因為量測結果會受箱體接地與其他回路並聯影響,無法代表該低壓電路本身的絕緣狀況。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。