民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第72題

電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,下列哪些供電方式仍應計入?

題目

電路供應放電管燈者,因中性線有第三諧波電流存在,下列哪些供電方式仍應計入?

  1. (1) 三相四線式
  2. (2) 單相二線式
  3. (3) 單相三線式
  4. (4) 三相三線式

官方答案

(1) 三相四線式、(3) 單相三線式

解析

放電管燈屬非線性負載,電流含第三諧波;在三相四線式及單相三線式供電中,中性線可能因諧波電流而載流,計算導線安培容量及載流導線數時,不得將中性線省略,仍應計入。三相三線式沒有中性線;單相二線式之中性線電流與負載電流相同,本即為載流導線,非本題所指原可省略而因諧波須再計入之情形。故選1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料