民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第76題

三相系統之避雷器額定電壓選擇與下列哪些項目有關?

題目

三相系統之避雷器額定電壓選擇與下列哪些項目有關?

  1. (1) 系統接地方式
  2. (2) 系統公稱電壓
  3. (3) 系統短路容量
  4. (4) 系統電壓變動率

官方答案

(1) 系統接地方式、(2) 系統公稱電壓

解析

避雷器額定電壓之選用主要取決於「系統公稱電壓」與「系統接地方式」。避雷器須長期耐受系統最大運轉相對地電壓(MCOV),有效接地系統故障相對地電壓較低,非接地或電阻、電抗接地系統可能升至接近線電壓,故接地方式直接影響選用等級。短路容量影響的是避雷器額定放電電流(耐爆能量)而非額定電壓;電壓變動率反映電壓品質,與避雷器額定電壓選擇無直接關係。故選1、2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。