民國104年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第10題
高壓電容器之開關設備,其連續載流量,不得低於電容器額定電流多少倍?
題目
高壓電容器之開關設備,其連續載流量,不得低於電容器額定電流多少倍?
- (1) 1 . 5
- (2) 2 . 5
- (3) 1 . 35
- (4) 1 . 25
官方答案
(3) 1 . 35
解析
高壓電容器投入時會產生較大的充電電流,因此開關設備及相關導線必須具備足夠的連續載流量,以免正常運轉時過熱。依屋內線路裝置規則,高壓電容器開關設備的連續載流量不得低於電容器額定電流的1.35倍,故選1.35倍;1.25倍低於此規定,其餘數值也不符合本題要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。