民國104年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第36題
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之 額定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?
題目
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之 額定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?
- (1) 800
- (2) 600
- (3) 1200
- (4) 1000
官方答案
(1) 800
解析
依屋內線路裝置規則,保護低壓進屋線之斷路器或熔絲,其標準額定值不能與導線安培容量配合時,得選用高一級額定值;但額定值超過 800 安者,就不得再高一級,須改以調整導線線徑或採用可調式保護設備解決。因為進屋線電流已大,若再放寬一級,保護額定與導線容許電流的差距會過大,導線過載時無法及時跳脫,失去保護功能。600 安仍在可高一級之範圍內,1000 安、1200 安則已超過 800 安的界限。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。