民國104年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第61題
一般變壓器均將一次繞組與二次繞組分別作若干小繞組交互疊置,下列哪些是其目的?
題目
一般變壓器均將一次繞組與二次繞組分別作若干小繞組交互疊置,下列哪些是其目的?
- (1) 改善電壓調整率
- (2) 工作容易
- (3) 減少渦流
- (4) 減少漏磁
官方答案
(1) 改善電壓調整率、(4) 減少漏磁
解析
變壓器將一、二次繞組分成若干小繞組「交互疊置」(交疊繞法),主要目的是降低漏磁。一次與二次繞組緊密相鄰、交互排列,可使兩者磁耦合更緊密,漏磁通減少;漏磁減少後,繞組電抗壓降變小,故電壓調整率(=(無載電壓-滿載電壓)/滿載電壓)獲得改善,因此1、4正確。渦流損失是靠鐵心疊片絕緣(矽鋼片)來抑制,與繞組如何排列無關,故3錯誤;繞組交疊排列反而增加繞線施工困難度,並非為了好施工,故2錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。