民國104年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第70題
下列那些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或該等設備之適當處所裝設 漏電斷路器?
題目
下列那些用電設備或線路,應按規定施行接地外,並在電路上或該等設備之適當處所裝設 漏電斷路器?
- (1) 住宅場所離廚房水槽超過1 . 8 公尺以外之插座分路
- (2) 公共場所之飲水機分路
- (3) 商場之沈水式用電設備
- (4) 建築或工程興建之臨時用電設備
官方答案
(2) 公共場所之飲水機分路、(3) 商場之沈水式用電設備、(4) 建築或工程興建之臨時用電設備
解析
依用戶用電設備裝置規則,為防止感電,公共場所之飲水機分路、商場等場所之沉水式用電設備,以及建築或工程興建期間之臨時用電設備,除按規定接地外,並應於電路或設備適當處裝設漏電斷路器。住宅場所廚房水槽需裝設者為1.8公尺「以內」之插座分路;距水槽超過1.8公尺者已非潮濕影響範圍,不在應裝設之列,故1錯誤。