民國104年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第74題
要使系統對雷擊有適當的保護,下列那些基本因素是應加以考慮的?
題目
要使系統對雷擊有適當的保護,下列那些基本因素是應加以考慮的?
- (1) 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準( B I L )
- (2) 雷擊保護與供電連續性間的關係
- (3) 雷擊電流的嚴重程度
- (4) 保護突波耐壓基準所要的安全界限
官方答案
(1) 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準( B I L )、(2) 雷擊保護與供電連續性間的關係、(3) 雷擊電流的嚴重程度、(4) 保護突波耐壓基準所要的安全界限
解析
雷擊保護屬絕緣協調問題,須綜合考慮:被保護配電設備的基本衝擊耐壓基準(BIL),作為選定保護器具殘壓的依據;雷擊保護程度與供電連續性之間的取捨,保護越嚴密通常停電範圍越大;雷擊電流的嚴重程度(幅值、波形、發生頻率)決定突波能量;以及保護器具殘壓與設備BIL之間應保留的安全界限(餘裕)。四項皆為基本考慮因素。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。