民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第16題
下列何項試驗可求得三相感應電動機之全部銅損?
題目
下列何項試驗可求得三相感應電動機之全部銅損?
- (1) 堵住試驗
- (2) 電阻測定
- (3) 溫度試驗
- (4) 無載試驗
官方答案
(1) 堵住試驗
解析
堵住試驗(堵轉試驗)是將轉子固定不讓它轉動,此時轉差率為 1,並降低外加電壓,使定子電流接近額定值。因為鐵心磁通很低,鐵損可以忽略,機械損也為零,所以輸入功率幾乎全部消耗在定子與轉子的銅損上,可視為電動機的全部銅損;再配合電阻測定求出定子銅損,即可分離出轉子銅損。無載試驗主要在求鐵損與機械損;溫度試驗求溫升;電阻測定只能得到線圈直流電阻,無法單獨代表全部銅損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。