第18題
有一變壓器,滿載時銅損為180 W ,則 負載時銅損為多少W ?
題目
有一變壓器,滿載時銅損為180 W ,則 負載時銅損為多少W ?
- (1) 90
- (2) 20
- (3) 60
- (4) 30
官方答案
(2) 20
解析
銅損是線圈電阻的 I²R 損失,與負載電流的平方成正比。以滿載電流 I_f、滿載銅損 180 W 為基準,負載降為額定的 1/3 時,電流為 I_f/3,銅損=180 ×(1/3)²=180 ÷ 9=20 W。若誤以為銅損與電流成正比,會算成 180 ÷ 3=60 W;90 W 則相當於電流降為 1/√2 倍,與題意的負載比例不符,故選 20 W。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。