民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第26題
三相11 . 4 k V 之受電用戶,未裝電容器改善功率因數時,電源側供應之負載電流為100 安, 功率因數0 . 8 滯後,如將功率因數改善至1 . 0 時,…
題目
三相11 . 4 k V 之受電用戶,未裝電容器改善功率因數時,電源側供應之負載電流為100 安, 功率因數0 . 8 滯後,如將功率因數改善至1 . 0 時,則由電源側供應之負載電流變為多少安?
- (1) 70
- (2) 80
- (3) 100
- (4) 60
官方答案
(2) 80
解析
三相實功率 P=√3×V×I×cosθ。裝設電容器僅改善虛功率,負載所需實功率不變,因此 √3×11.4 kV×100×0.8=√3×11.4 kV×I₂×1.0。電壓項消去後得 I₂=100×0.8=80 安。功率因數由 0.8 提升至 1.0,電源側電流由 100 安降為 80 安,故選項 2 正確。