民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
單相變壓器匝數比為32 ,全載時二次側電壓為102 V ,電壓調整率為2 %,則一次側電壓 約為多少V ?
題目
單相變壓器匝數比為32 ,全載時二次側電壓為102 V ,電壓調整率為2 %,則一次側電壓 約為多少V ?
- (1) 3300
- (2) 3330
- (3) 3320
- (4) 3310
官方答案
(2) 3330
解析
電壓調整率定義為(無載二次電壓-全載二次電壓)÷全載二次電壓×100%。已知全載二次電壓102 V、調整率2%,故無載二次電壓=102×1.02=104.04 V。匝數比32表示一次側匝數為二次側的32倍,電壓比亦約為32,因此一次側電壓=104.04×32≒3329 V,約為3330 V,故選2。若直接以102×32=3264 V計算,等於忽略調整率而低估一次側電壓;3300、3320、3310與代入結果均有差距。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。