民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第53題
接地比壓器( G P T ) 可檢出下列何種事故?
題目
接地比壓器( G P T ) 可檢出下列何種事故?
- (1) 過電流
- (2) 逆相
- (3) 接地
- (4) 過電壓
官方答案
(3) 接地
解析
接地比壓器(GPT)的一次側接於線路與地之間,正常三相平衡時二次側零序電壓很小;當系統發生單相接地,中性點電位偏移,GPT二次側會產生零序電壓,使接地電驛動作。過電流一般由CT配合過電流電驛檢出,逆相使用相序電驛,過電壓則由電壓電驛檢出。故選接地。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。