民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第56題
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120 安,若採用Y- △降壓 起動開關起動,則起動電流約為多少安?
題目
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120 安,若採用Y- △降壓 起動開關起動,則起動電流約為多少安?
- (1) 100
- (2) 120
- (3) 40
- (4) 20
官方答案
(3) 40
解析
Y-Δ 降壓起動時,起動期間定子繞組接成 Y 接,每相電壓降為 Δ 接的 1/√3,故相電流也降為 1/√3;Y 接線電流等於相電流,而 Δ 接線電流為相電流的 √3 倍,所以 Y 起動線電流為全壓 Δ 起動的 1/3。計算:120×1/3=40 安,答案為 40 安。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。