民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第61題
下列哪些電驛不宜在3 φ 4 W 11 . 4 k V 多重接地配電系統中作為接地保護?
題目
下列哪些電驛不宜在3 φ 4 W 11 . 4 k V 多重接地配電系統中作為接地保護?
- (1) U V
- (2) O V
- (3) C O
- (4) L C O
官方答案
(1) U V、(2) O V、(3) C O
解析
3φ4W 11.4kV多重接地系統發生接地故障時,故障電流會經多重接地中性線分流,數值甚小。CO為相過電流電驛,靈敏度不足以偵測此類小電流接地故障;UV欠電壓電驛與OV過電壓電驛屬電壓型電驛,無法判斷接地故障,三者均不宜。應採用LCO零相(接地)過電流電驛,以零相電流作為動作依據。