民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第61題

下列哪些電驛不宜在3 φ 4 W 11 . 4 k V 多重接地配電系統中作為接地保護?

題目

下列哪些電驛不宜在3 φ 4 W 11 . 4 k V 多重接地配電系統中作為接地保護?

  1. (1) U V
  2. (2) O V
  3. (3) C O
  4. (4) L C O

官方答案

(1) U V、(2) O V、(3) C O

解析

3φ4W 11.4kV多重接地系統發生接地故障時,故障電流會經多重接地中性線分流,數值甚小。CO為相過電流電驛,靈敏度不足以偵測此類小電流接地故障;UV欠電壓電驛與OV過電壓電驛屬電壓型電驛,無法判斷接地故障,三者均不宜。應採用LCO零相(接地)過電流電驛,以零相電流作為動作依據。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料