民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第63題

製造貯藏危險物質之處所施設線路時,不宜採用下列哪些配管線方式?

題目

製造貯藏危險物質之處所施設線路時,不宜採用下列哪些配管線方式?

  1. (1) 薄金屬管
  2. (2) E M T 管
  3. (3) 厚金屬管
  4. (4) 磁珠配線

官方答案

(1) 薄金屬管、(2) E M T 管、(4) 磁珠配線

解析

危險物質場所一旦產生電弧或火花,就容易引燃氣體或粉塵,因此配線特別重視機械強度與密封性。依「屋內線路裝置規則」對危險場所的配線要求,應採用厚金屬導線管等堅固且接頭嚴密的方式;薄金屬管與EMT管管壁較薄,受撞擊或腐蝕後容易破損,磁珠配線則屬開放式配線,三者都不宜使用。厚金屬管耐衝擊,且可以螺紋接合,較能隔離管內火花,所以不宜採用者為1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料