民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第69題
下列哪些不是變頻器日常維護保養與點檢項目?
題目
下列哪些不是變頻器日常維護保養與點檢項目?
- (1) 配線線徑大小與負載容量
- (2) 冷卻系統
- (3) 絕緣電阻
- (4) 電動機極性
官方答案
(1) 配線線徑大小與負載容量、(4) 電動機極性
解析
變頻器日常點檢著重於運轉中可能劣化或異常的項目,例如冷卻風扇、散熱片、濾網等冷卻系統,以及停機後以絕緣電阻計測定主回路絕緣,還有端子鬆動、電容器、顯示與保護動作等。配線線徑大小與負載容量屬於設計、安裝前的選用與查核;電動機極性(相序)則在試運轉時確認,並非日常保養點檢項目。故選1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。