民國104年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第8題

直徑為1 . 6 m m 單芯線的配線回路,其線路電壓降為4 % ;若將導線換成相同材質、相同長 度的2 . 0 m m 單芯線,其線路電壓降約為多少%?

題目

直徑為1 . 6 m m 單芯線的配線回路,其線路電壓降為4 % ;若將導線換成相同材質、相同長 度的2 . 0 m m 單芯線,其線路電壓降約為多少%?

  1. (1) 2 . 0
  2. (2) 2 . 6
  3. (3) 3 . 2
  4. (4) 5 . 0

官方答案

(2) 2 . 6

解析

導線電阻 R=ρL/A,而截面積 A=πd²/4,故在材質、長度、電流相同下,電壓降與直徑平方成反比。直徑由 1.6 mm 換成 2.0 mm,電阻變為原來的 (1.6/2.0)²=0.64 倍,電壓降=4%×0.64=2.56%,約 2.6%。選 2.0% 是誤以為電壓降與直徑成反比(4×1.6/2.0=3.2,實為 3.2% 的由來);3.2% 與 5.0% 也都未依平方關係計算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料