民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第48題
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120 安,若採用Y- △降 壓起動開關起動,則起動電流約為多少安?
題目
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120 安,若採用Y- △降 壓起動開關起動,則起動電流約為多少安?
- (1) 40
- (2) 100
- (3) 120
- (4) 20
官方答案
(1) 40
解析
Y-△降壓起動是把起動期間的定子繞組由△接改為Y接,每相繞組所受電壓降為全壓的1/√3;起動電流與電壓成正比,因此線電流降為全壓起動的1/3。計算:120 A×1/3=40 A。40 A符合Y起動的限流效果;100 A、120 A不符1/3降流關係,20 A也不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。