民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第57題

貫穿型比流器規格為150 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A ,表頭滿刻度電流為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器規格為150 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A ,表頭滿刻度電流為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 3
  2. (2) 10
  3. (3) 4
  4. (4) 2

官方答案

(1) 3

解析

比流器二次側匝數固定,依安匝平衡:一次安匝=二次安匝。規格150/5、基本1匝表示一次150A時二次5A,二次繞組為150÷5×1=30匝。今欲使一次50A時二次電流達5A,令一次貫穿匝數N,則50×N=5×30,得N=3匝。亦可由150÷50×1=3求得。選3匝可使50A表頭滿刻度對應正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料