民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第62題

新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定,應量測

題目

新設屋內配線之低壓電路的絕緣電阻測定,應量測

  1. (1) 開關箱至大地間
  2. (2) 導線間
  3. (3) 導線與大地間
  4. (4) 不同開關箱之間

官方答案

(2) 導線間、(3) 導線與大地間

解析

依屋內線路裝置規則,新設低壓電路於竣工時應實施絕緣電阻測定,量測項目為導線相互間(選項2)及導線與大地間(選項3)之絕緣電阻,以確認線路對地及線間無短路或漏電隱患。開關箱至大地間或不同開關箱間並非標準規範之測試點,故選項1、4不列入必測項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。