民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第68題
下列哪些用戶的變電站應裝置避雷器以保護其設備?
題目
下列哪些用戶的變電站應裝置避雷器以保護其設備?
- (1) 3 φ 3 W 161 k V 供電
- (2) 3 φ 3 W 11 k V 供電
- (3) 3 φ 3 W 69 k V 供電
- (4) 3 φ 4 W 220 / 380 V 供電
官方答案
(1) 3 φ 3 W 161 k V 供電、(2) 3 φ 3 W 11 k V 供電、(3) 3 φ 3 W 69 k V 供電
解析
依用戶用電設備裝置規則,高壓及特高壓用戶之變電站應裝設避雷器,以抑制雷擊或開關操作產生之突波,保護變壓器及比壓器等設備。161 kV、69 kV、11 kV 之供電電壓均屬高壓或特高壓範圍,故其變電站應裝設;220/380 V 為低壓供電,不因本項規定強制於變電站裝設避雷器。故選 1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。