民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第18題
貫穿型比流器規格為150 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A ,表頭滿刻度電流為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
題目
貫穿型比流器規格為150 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A ,表頭滿刻度電流為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
- (1) 4
- (2) 3
- (3) 10
- (4) 2
官方答案
(2) 3
解析
CT二次側安匝須與一次側安匝平衡:I1×N1=I2×N2。此CT基本1匝時150A對應5A,故二次匝數N2=150×1÷5=30匝。電流表滿刻度5A要對應一次50A,即I1×N1=5×30,N1=150÷50=3匝。因此一次側貫穿3匝;4匝、10匝、2匝都會使比值偏離50/5。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。