民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第23題

二次電流為5 A 之C T,二次側接有0 . 4 Ω 阻抗負載時,則其負擔( V A ) 為

題目

二次電流為5 A 之C T,二次側接有0 . 4 Ω 阻抗負載時,則其負擔( V A ) 為

  1. (1) 12 . 5
  2. (2) 10
  3. (3) 25
  4. (4) 2 . 5

官方答案

(2) 10

解析

CT二次側負擔(burden)以額定二次電流在負載阻抗上消耗的視在功率計算:S=I²Z。二次額定電流5A、負載阻抗0.4Ω,代入得S=5²×0.4=25×0.4=10VA。12.5VA、25VA、2.5VA均不符此計算;其中25是把電流平方後未乘阻抗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。