民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第25題
下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?
題目
下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?
- (1) 負載試驗
- (2) 開路試驗
- (3) 溫升試驗
- (4) 短路試驗
官方答案
(1) 負載試驗
解析
負載試驗是在變壓器額定電壓、額定電流下運轉,量測輸入功率、輸出功率及損失,再由輸出與輸入之比求出效率,並比較無載與滿載的二次側電壓,求得電壓調整率,因此最符合題意。開路試驗主要在求鐵損與激磁電流;短路試驗求銅損與等效阻抗;溫升試驗則是測定繞組及油溫的上升情形,皆非直接量測效率與電壓調整率。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。