民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第41題
V -V 連接之變壓器組,其輸出總容量為△-△連接之多少%?
題目
V -V 連接之變壓器組,其輸出總容量為△-△連接之多少%?
- (1) 57 . 7
- (2) 40
- (3) 50
- (4) 86 . 6
官方答案
(1) 57 . 7
解析
設每台變壓器容量為 S。Δ-Δ 使用三台,總輸出容量為 3S;V-V 使用兩台,輸出容量為 √3S(約 1.732S)。以 Δ-Δ 為基準,V-V 的輸出比為 √3S/3S=√3/3≈0.577,即 57.7%。86.6% 是 V-V 相對兩台裝置容量 2S 的利用率,並非相對 Δ-Δ,兩者基準不同。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。