民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第6題

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A,漏磁電抗X 為5 %,激磁電抗X 為1 %,在滿載時 其消耗之無效電力為多少k V A R ?

題目

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A,漏磁電抗X 為5 %,激磁電抗X 為1 %,在滿載時 其消耗之無效電力為多少k V A R ?

  1. (1) 60
  2. (2) 40
  3. (3) 70
  4. (4) 50

官方答案

(1) 60

解析

變壓器滿載時,漏磁電抗與激磁電抗都會消耗無效電力,可依容量百分比估算:Q=1000 kVA×(5%+1%)=1000×0.06=60 kVAR。其中漏磁部分約50 kVAR、激磁部分約10 kVAR,合計60 kVAR;40、50、70 kVAR均與此計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料