某工廠主變壓器之容量為1000 k V A,漏磁電抗X 為5 %,激磁電抗X 為1 %,在滿載時 其消耗之無效電力為多少k V A R ?
題目
某工廠主變壓器之容量為1000 k V A,漏磁電抗X 為5 %,激磁電抗X 為1 %,在滿載時 其消耗之無效電力為多少k V A R ?
- (1) 60
- (2) 40
- (3) 70
- (4) 50
官方答案
(1) 60
解析
變壓器滿載時,漏磁電抗與激磁電抗都會消耗無效電力,可依容量百分比估算:Q=1000 kVA×(5%+1%)=1000×0.06=60 kVAR。其中漏磁部分約50 kVAR、激磁部分約10 kVAR,合計60 kVAR;40、50、70 kVAR均與此計算結果不符。