民國105年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第62題

避雷器與電源線間之導線及避雷器與大地間之接地導線,下列敘述哪些正確?

題目

避雷器與電源線間之導線及避雷器與大地間之接地導線,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 儘量彎曲
  2. (2) 儘量縮短
  3. (3) 預留伸縮空間
  4. (4) 避免彎曲

官方答案

(2) 儘量縮短、(4) 避免彎曲

解析

避雷器與電源線間之導線及避雷器與大地間之接地導線,應儘量縮短並避免彎曲。路徑越短、越平直,雷突波通過時的阻抗與電感壓降越小,避雷器才能迅速動作並把突波電流導入大地;彎曲會增加路徑長度與電感,預留伸縮空間也非此處要求。故選2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。